• Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Шайтан, Рашид56  
Расчет аэродромной одежды смешанного типа.
Сергей9473Дата: Понедельник, 03 Ноября 2014, 12.40.04 | Сообщение # 1
Группа: Новичок
Сообщений: 1
Статус: Отсутствует
Добрый день!
Может кто считал аэродромную одежду вручную?

При расчете усиления существующего покрытия из плит ПАГ-14 слоем асфальтобетона в программе, коэффициент условий работы жестких покрытий при расположении аэродромов в зависимости от расположения по широте (гамма Ц), программа принимает как для бетонного покрытия, при этом плиты Паг-14 приводим к бетонному покрытию через коэффициент 1.6 так как программа не считает преднапряженные плиты. Ведь коэффициентом 1.6 мы привели толщину плит паг-14 к бетонному и не больше. Грубо говоря существующее покрытие не 0.14м а 0.224м. (0.14х1.6=0.224)

Вопрос: После приведения плит паг-14 к бетонному покрытию какой коэффициент (гамма Ц) принимать, для сборных преднапряженных плит или армобетонного покрытия так как они сильно отличаются?
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: